变压器中的一次和二次解决了

我有一个变压器,有两个独立的初级允许一个电线他们在串联或并联。如果我要把它们并联起来,需要230vac,我用一个升压变压器提供230vac,二次系统会发生什么?电压和/或电流也会翻倍吗?

《阿凡达》为lotsmorebetterhifi
通过lotsmorebetterhifi
2021年12月09日

你没有给我们绕组的额定电压,所以我只能根据惯例做假设。通常情况下,如果有两个主电源,每个主电源的额定电压为120vac,如果电源为120v,则将它们并联,如果电源为240v,则串联。在这两种情况下,二次输出电压是相同的。如果你给并联的初级电源供电240v,你就会烧坏变压器。(别忘了你必须把极性弄对。)

《阿凡达》的福克斯
通过福克斯
2021年12月11日

是的,我也同意福克斯的评论。首先要确定极性。此外,如果你有两个110伏的主绕组,使其并联将不起作用,如果你将绕组连接在正确的串联极性,它可以承受240V的主绕组,但问题是,你的次级绕组可能会提供更高的电压,但你的核心将饱和,由于高通量,你将经历严重的加热有时。这取决于你的核心尺寸。

《阿凡达》为dharmapriyak
通过dharmapriyak
2021年12月14日

2答案

答案由福克斯

下面是连接变压器的4种方法

《阿凡达》的福克斯
接受+ 1票
通过福克斯
2021年12月15日

答案由lotsmorebetterhifi

我试图上传变压器与它的绕组,但它不接受它。无论如何,我已经正确地连接了初级极性,并发现我已经将二级的输出电压翻了一番(可能将电流减半)。这就是我想要的。使地核饱和是什么意思?使饱和什么?

《阿凡达》为lotsmorebetterhifi
+ 1票
通过lotsmorebetterhifi
2021年12月14日

注1:二级绕组也可以串联或并联(再次确保极性正确)。串联时,两个次级电压相加,额定电流与一个绕组相同。并联时,电压保持与一个绕组相同,但额定电流加倍。注2:当你制作一个铁芯电磁铁时,铁芯中的磁场与绕组电流大致成正比,直到一个叫做“饱和”的极限。在此之外,你通过提高电压向磁铁中注入的任何能量,因此电流不会储存在磁场中,而是简单地转化为热量,并将烧毁绕组。

《阿凡达》的福克斯
通过福克斯
2021年12月15日

谢谢。这很有帮助。所以根据图3(这是我想使用它的方式),120v并联变成240v输出。次级电流会发生什么变化?在这种情况下,绕组会变得饱和和/或烧坏吗?

《阿凡达》为lotsmorebetterhifi
通过lotsmorebetterhifi
2021年12月15日

3号上的次级额定电流只是一个变压器的额定电流。只要施加在任何绕组上的电压等于或低于该绕组的额定电压,就不用担心饱和。电路#3和#4连接为120v输入,如果应用240v变压器将烧毁。1号和2号电路连接240v,如果你在输入端施加120v,你只会在输出端得到一半电压,不会造成任何伤害。

《阿凡达》的福克斯
通过福克斯
2021年12月15日

所以如果我理解你的话,就是在对初级电源施加电压的过程中有烧毁的可能。具体来说,如果我想在保持额定电流的情况下将次级电压提高一倍(我确实这么做了),我可以将初级电压并联,施加120v的电压,使次级电压达到240v,而不饱和或燃尽。正确吗?

《阿凡达》为lotsmorebetterhifi
通过lotsmorebetterhifi
2021年12月15日

根据你的图解,我可以通过串联的方式得到240v的电压。如果我把副线并联,我也可以得到120v。

《阿凡达》为lotsmorebetterhifi
通过lotsmorebetterhifi
2021年12月15日

听起来你已经学会了。关于这个东西的一些术语可能会让人有点困惑,但只要记住连接到电压源的绕组称为初级绕组,连接到负载的绕组称为次级绕组。我希望这能有所帮助。

《阿凡达》的福克斯
通过福克斯
2021年12月16日

谢谢你的帮助。我喜欢你回答的清晰明了。现在我还有一个相关的问题,希望你能帮助我。我想使用这个变压器与120v的主要和产生120v和240v的次要与(我希望一些简单的)像开关的翻转。有什么建议吗?

《阿凡达》为lotsmorebetterhifi
通过lotsmorebetterhifi
2021年12月16日

你可以得到120和240的输出同时没有开关。看到//www.pitpatters.com/circuit/vt97q6tj27bn/120_240-reply/

《阿凡达》的福克斯
通过福克斯
2021年12月17日,

是的,我知道。我稍后再谈这个。这就是情节变得复杂的地方。我测试了变压器的输出使用不同的主要和次要配置从你的图表。对于240v的配置,我使用了一个升压变压器(和一个可变变量)。还没到一半时,variac上的热敏电阻就爆炸了。是否可能是升压变压器的VA不足以完成任务?电力变压器的VA值为740VA。这是否意味着我需要一个能处理1000瓦的变压器?

《阿凡达》为lotsmorebetterhifi
通过lotsmorebetterhifi
2021年12月18日,

你得做点真正的侦探工作。您使用的是两个独立的1:1 120v变压器还是一个变压器有四个独立的120v绕组?如何标记极性?一些制造商在简化终端安排方面很有创意,最终得到了一些神秘的东西。你正在使用CircuitLab,所以为什么不建模你的设置,做一些实验,并使模型公开,以便所有人都可以看到它。特别要说明变量是如何连接的。

《阿凡达》的福克斯
通过福克斯
2021年12月19日

这个网站的困难是,我无法上传绕组的示意图,这将完美地回答你的问题。现在我想起来了,你可以在这里找到变压器的原理图:https://www.surplussales.com/item/_TP/tn741-m390-cpe.html。图表位于页面左下方的描述之后。

《阿凡达》为lotsmorebetterhifi
通过lotsmorebetterhifi
2021年12月19日

该引用给出了一个服务器错误。你能不能看看你所拥有的变压器信息,并在CircuitLab中手动复制它,就像我上面所做的那样?

《阿凡达》的福克斯
通过福克斯
2021年12月19日

因为我不熟悉使用Circuitlab,虽然它看起来很简单,但对我来说这样做更容易。请再试一次:https://www.surplussales.com/item/_TP/tn741-m390-cpe.html这对我来说成功了两倍。以防万一:这是内布拉斯加州盈余销售的Tortran环形变压器。它有多个次级,但我最感兴趣的是390v/1.5A绕组。谢谢。

《阿凡达》为lotsmorebetterhifi
通过lotsmorebetterhifi
2021年12月19日

我尝试了你给的新网址,它可以工作,即使我看不出与你原来给的没有区别。----无论如何,变压器的图表对原来的问题有了新的解释。它显示了一个变压器有两个独立的115v初级电压,允许人们串联或并联它们。原始问题。例如:“我有一个变压器,它有两个独立的主变压器,可以串联或并联。如果我要把它们并联起来,需要230vac,我用一个升压变压器提供230vac,二次系统会发生什么?电压和/或电流也会翻倍吗?”)。——所以给最初的问题一个答案:----不要这样做,你会烧毁变压器。—没有这样的极性标记,但图中所示,将两个115v的绕组串联起来,将RED连接到BRN,然后可以向WH和ORG引线输入230v。然后输出电压和电流将如图所示

如果你想使用115v馈电,连接WH到BRN,也连接RED到ORG。然后,115v馈电将进入WH/BRN连接和RED/ORG连接。输出电压和电流如图所示。

《阿凡达》的福克斯
通过福克斯
2021年12月20日

再次感谢你的勤奋,耐心和对我和这个变压器的清晰理解。无论我怎么努力,它似乎都对我不起作用。现在根据你的最后一个建议(WH到BRN和RED到ORG), 115v的馈电得到420v(如预期),但240v的馈电,我得到两倍的电压——这是我真正想要的!!耶。我也从升压变压器得到了更多的嗡嗡声,这对我来说意味着我已经达到了极限,我必须得到一个更大的升压变压器。你会同意吗?

《阿凡达》为lotsmorebetterhifi
通过lotsmorebetterhifi
2021年12月20日

给定这个新的设置和配置的参数,我想测试它,而不建立整个电路。有没有办法在不建造整个电路的情况下,确定负载下变压器的两种可能配置的可行性?

《阿凡达》为lotsmorebetterhifi
通过lotsmorebetterhifi
2021年12月21日

WH-BRN//RED-ORG连接仅为115v输入,不能与230v使用。否则你可能会引起火灾。如果你想使用230v输入使用RED-BRN连接。在变压器公布额定值之外的唯一选择是在连接到230v时输入115v,如果这样做,输出将全部是公布额定值的一半。

《阿凡达》的福克斯
通过福克斯
2021年12月21日

所以你的意思是,不管初级电压和输入电压如何,都没有办法将次级电压翻倍到800v ?

《阿凡达》为lotsmorebetterhifi
通过lotsmorebetterhifi
2021年12月21日

仅此而已。我认为你可以把所有的二次串联起来,得到670v的电压,但这远远超出了变压器的设计,绝缘可能也可能站不住。别忘了你正在处理潜在的致命电压。

《阿凡达》的福克斯
通过福克斯
2021年12月22日

考虑到VA的总评分是670,在哪里或者如何达到这个评分又有什么关系呢?将进入初级电压的电压加倍,是否会使次级电压的VA减少一半,从而使总VA保持不变?

《阿凡达》为lotsmorebetterhifi
通过lotsmorebetterhifi
2021年12月22日

一个初级绕组的额定电压是115v,无论VA额定电压是多少,你都不能超过它几个百分点。如果你试图这样做,变压器的一次绕组只是吸取更多的电流,而没有产生更多的磁通量在铁,所以没有耦合到二次和更多的加热。当然,你可以串联两个初级电压,并施加230v,但每绕组仍然是115v,所以没问题。

《阿凡达》的福克斯
通过福克斯
2021年12月23日

你的答案

你必须登录创建一个帐户(免费!)回答一个问题。

登录创建一个帐户


没有广告。激活您的CircuitLab会员资格。没有更多的广告。节省无限的电路。无限的模拟运行。

搜索问题与答案


问一个问题

任何人都可以提问。

你是否已经搜索过(见上文),看看类似的问题是否已经得到了答案?如果你找不到答案,你可以问一个问题


关于这个网站

CircuitLab的问答网站是一个免费的电子和电气工程学生,爱好者和专业人士的问题和回答论坛。

我们鼓励您使用我们的内置示意图和模拟软件,为您的问题和答案添加更多细节。

可接受的问题:

  • 概念或理论问题
  • 实际工程问题
  • “家庭作业”的问题
  • 软件/硬件的十字路口
  • 最佳实践
  • 设计选择和组件选择
  • 故障排除

不可接受的问题:

  • 非英语语言内容
  • Non-question讨论
  • 非电子问题
  • 特定于供应商的话题
  • 纯软件的问题
  • CircuitLab软件支持